燃氣鍋爐的使用安全準則
持證上崗
凡操作鍋爐的人員必須熟知所操作鍋爐的性能和有關安全知識,持證上崗,非本崗人員嚴禁操作。值班人員應嚴格按照規定認真做好運行記錄和交接班記錄,交接班應將設備及運行的安全情況進行交底。交接班時要檢查鍋爐是否完好。
燃氣鍋爐
鍋爐及安全附件應檢驗合格,并在有效期內。鍋爐運行前應具備的條件和檢查項目:打開天然氣供氣閥門,檢查天然氣壓力是否正常,天然氣過濾器是否正常通氣。檢查水泵是否正常,并打開給水系統各部位閥門、風門,手動位置時煙道應在打開的位置,應將電控柜上泵選擇開關選擇在適當的位? ;
燃氣鍋爐
檢查安全附件應處在正常的位置上,水位表、壓力表應處在開的位置上;各操作部位應有良好的照明設施;除氧器能正常運行;軟化水設備能正常運行,軟化水應符和GB1576的標準,軟水箱內水位正常,水泵運行無故障。
開機事項
接通電控柜的電源總開關,檢查各部位是否正常,故障是否有信號,如果無信號應采取相應措施或檢查修理,排除故障;燃燒器進入自動清掃、點火、部分負荷、全負荷運行狀態在升至一定壓力時,應進行定期排污一次,如蒸汽鍋爐沖洗水位表一次,并檢查爐內水位;爐水控制指標等。
停爐事項
正常停爐:關閉鍋爐運行開關;關閉天燃氣閥門;鍋筒內壓力降低;鍋筒內水位處于高水位;檢查排污閥是否關閉嚴密;關閉鍋爐上水泵閥門;關閉電源總開關。
事故停爐:當發現鍋爐本體產生異常現象,安全控制裝置失靈應按動緊急斷開鈕,停止鍋爐運行;鍋爐給水泵損壞,調解裝置失靈,應按動緊急斷開鈕,停止鍋爐運行;當電力燃料方面出現問題時應采取按動急斷開鈕;當有危害鍋爐或人身安全現象時均應采取緊急停爐。